土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【不解】为什么失败成这样——接地连接回路试验

【不解】为什么失败成这样——接地连接回路试验

发布于:2011-04-18 20:29:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
试验参数:20kA/3s
试验项目:接地连接回路动热稳定
试验介绍:从柜后的电缆室A相进线,经过已经合闸的接地开关和接地连接铜排,并通过拼柜地排(柜子右下端一段),最后经过铜管回(进线电源也是使用同样铜管),柜体与平板车之间有绝缘板

1935140464887949652.jpg
柜外接线情况:(刚取下连接铜管)


柜内接地连接地排回路(注意圈圈处)(1935140464887949693.jpg (61.07 KB))


开关柜右侧面烧毁情况(689895167919762040.jpg (71.1 KB) )

1.图二接地母排与柜体也有烧黑现象
2.铜管与母排搭接处试验完后完好无损
3.接地拼柜母排曾被推出柜外约20mm(把其固定板烧断,见图三)
4.虽然整个接地连接回路试验后完好的,但因母排固定架烧断,试验判定失败
5.请教这是因为什么原因造成的?母排固定架的强度?涡流?柜体接地不可靠?试验设备铜管接线不可靠?
请高手分析,谢谢

[ 本帖最后由 lcx9999 于 2011-4-20 22:10 编辑 ]

1935140464887949652.jpg


1935140464887949693.jpg


689895167919762040.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    接地支撑点最好用M10以上的螺丝支撑,支撑板必须要用3mm以上,侧板外接地孔不能与地排相连,应尽量开大避免过大的涡流发热;如接地刀软连接出现开叉现象,千万不能用胶布缠绕,否则胶布必定起火。以上是教训得出。
    2012-03-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    最根本的原因还是地排与壳体接触不良,固定点太少造成的。
    还是头一次见用铆钉铆的。
    2011-05-20 11:51:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】24KV计量柜内部结构,看看可接线吗?

最近碰到24kv计量柜,一次方案如下图我做的结构如下图,但是成套厂的客户说不好接线,不知道大家有没有其它的方法,发上来共享一下啊。

回帖成功

经验值 +10