试验参数:20kA/3s
试验项目:接地连接回路动热稳定
试验介绍:从柜后的电缆室A相进线,经过已经合闸的接地开关和接地连接铜排,并通过拼柜地排(柜子右下端一段),最后经过铜管回(进线电源也是使用同样铜管),柜体与平板车之间有绝缘板
柜外接线情况:(刚取下连接铜管)
柜内接地连接地排回路(注意圈圈处)(1935140464887949693.jpg (61.07 KB))
开关柜右侧面烧毁情况(689895167919762040.jpg (71.1 KB) )
1.图二接地母排与柜体也有烧黑现象
2.铜管与母排搭接处试验完后完好无损
3.接地拼柜母排曾被推出柜外约20mm(把其固定板烧断,见图三)
4.虽然整个接地连接回路试验后完好的,但因母排固定架烧断,试验判定失败
5.请教这是因为什么原因造成的?母排固定架的强度?涡流?柜体接地不可靠?试验设备铜管接线不可靠?
请高手分析,谢谢
[
本帖最后由 lcx9999 于 2011-4-20 22:10 编辑 ]
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
还是头一次见用铆钉铆的。
回复 举报