土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来讨论:溴化锂和电制冷机组的投资运行比较

大家来讨论:溴化锂和电制冷机组的投资运行比较

发布于:2006-04-20 16:19:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

某酒店项目负荷情况设定为: 冷负荷——3300Kw,热负荷—— 2000Kw。
业主要求做两个方案的投资运行比较:
方案一:选用水冷机组加锅炉提供冷热源;
方案二:选用溴化锂机组加锅炉的方式

我的初投资比较内容为:
主机,锅炉,冷冻泵,冷却泵,冷却塔,配电费,机房土建费等
运行费用比较内容为:
主机,锅炉,水泵,冷却塔 
每年的制冷采暖时间均为100天

大家认为这样比较可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuxiping2000
    yuxiping2000 沙发
    方案二:选用溴化锂机组加锅炉的方式

    选用方案二可以不要锅炉啊,溴化锂机组可以直接生产热水加热及卫生用热水,不要锅炉,这样就可以节省面积.而且用电可以有很大的减少,这样配电房的面积也可以缩小.要考虑当地的电价及使用溴化锂机组用的燃料的价格,当然还要考虑维修及以后使用年限等问题了.总之要综合考虑才能知道哪个更合理.
    2006-05-20 17:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • tjzm2000
    tjzm2000 板凳
    还需要项目所在地的一些资料.比如是否有天然气,还有电价,天然气价格,如果用油侧需要油价.
    2006-04-21 11:33:21