现场怎样对阀门进行检验?

发布于:2003-01-18 18:26:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新规范要求对阀门进行批检验,包括气密性和强度,并且压力和持续时间的要求不一样。一般水压试验是现场能做的。不清楚该如何区分,还有别的方法吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hudahua
    hudahua 沙发
    是安装好的还是没有安装的呢
    压力管道要作水压实验,阀门的实验压力是工作压力的1.5倍,阀门的型号决定试压时间,灌水试压
    2003-02-15 17:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhangdan
    zhangdan 板凳
    这是怎么了?是我的问题太幼稚还是太高深?怎么就不值得大家发表意见呢?我可是诚心请教的。怎样做气密性试验啊?
    2003-02-15 16:49:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原有厂区排水干管只有d300,怎么办?...

各位,我现在在作一个厂区室外排水系统,该排水系统为厂区的二期工程,共有主厂房、库房两座建筑物,总汇水面积F=7566平方米(不含道路),取K=2,P=2年(成都地区),则计算出雨水流量q=528.11(L/s)。按满流查钢筋混凝土管水力计算表,得d=700,i=0.0033。(即排水干管)而该厂区一期工程敷设的雨水干管仅有d=300(包括出水口),一期工程的汇水面积并不比二期少,一期工程是由信息产业部******设计院设计的。难道是我计算错了??