各位,我现在在作一个厂区室外排水系统,该排水系统为厂区的二期工程,共有主厂房、库房两座建筑物,总汇水面积F=7566平方米(不含道路),取K=2,P=2年(成都地区),则计算出雨水流量q=528.11(L/s)。
按满流查钢筋混凝土管水力计算表,得d=700,i=0.0033。(即排水干管)
而该厂区一期工程敷设的雨水干管仅有d=300(包括出水口),一期工程的汇水面积并不比二期少,一期工程是由信息产业部******设计院设计的。难道是我计算错了??
我该怎么办??另开出水口??
恳请各位大师指点!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yn-lzh
    yn-lzh 沙发
    没办法啊,要不把原有管网靠近市政接入口部分改造成d600的,新旧管网都接入这d600的管子里。
    2003-02-13 14:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • wdh
    wdh 板凳
    另找接口要给钱的,甲方肯定不愿意。
    2003-02-13 14:14:13