土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问如何算中央空调供回水管径?
甲方做好设计,主管全部用DN150想更改.如图.但要拿出计算工式.请各位提供下,计算管径的工式.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(4 )

  • boy1234boy
    90立的系统主管道用DN125的管道流速(2.0m/s)偏高,70立的系统主管道用DN100的管道流速(2.4m/s)也偏高,建议楼主还是维持原设计,如果非要改的话,70立的系统主管道DN125,流速(1.6m/s)。
    2006-05-05 09:42:05 来自 PC 评论 举报
  • bellacafe
    简易方式如下(修正):
    1.求流量Q
    chiller pipe ->10LPM/RT
    cooling pipe ->13LPM/RT
    2.选择流速v,约1.0m/s~2.3m/s
    3.Q=A*v求管截面积A,再换算成直径,即管径。
    2006-05-04 01:02:04 来自 PC 评论 举报
加载更多