0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
谁能帮我回答几个箱变接地问题!!!谁能帮我回答一下问题:1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fengyachaop77
沙发
我见过线槽沿着电梯前室的外墙敷设的,只要做好防火措施,做好封堵和接地也能说得过去,但是实在是太影响美观了。不建议这么做,施工很麻烦的。
2011-06-11 09:31:11
赞同0
-
hwmaixl
板凳
2011-04-19 08:55:19
赞同0
加载更多回复 举报
实际情况中并不是所有的住宅都有电气竖井的,没有的怎么办呢?只能走楼梯间
回复 举报