土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个关于线槽的问题

请教一个关于线槽的问题

发布于:2011-04-18 14:41:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天设计一住宅电施审图时,老总提出强电线路垂直走线如果用线槽,只能在电井中敷设,不能沿墙面垂直穿越楼层明敷,只能穿管明敷。请教各地专家是否正确,我翻了一些资料,并没有找到相关条文。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    我见过线槽沿着电梯前室的外墙敷设的,只要做好防火措施,做好封堵和接地也能说得过去,但是实在是太影响美观了。不建议这么做,施工很麻烦的。
    2011-06-11 09:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • hwmaixl
    hwmaixl 板凳

    实际情况中并不是所有的住宅都有电气竖井的,没有的怎么办呢?只能走楼梯间
    2011-04-19 08:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能帮我回答几个箱变接地问题!!!

谁能帮我回答一下问题:1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?

回帖成功

经验值 +10