发布于:2011-04-18 14:34:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
谁能帮我回答一下问题:
1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?
2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。
3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。
4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1397638985384
沙发
loujinpu 发表于 2011-11-7 09:34 箱变的接地效果不好,避雷器地,保护接地,工作接地都是接在底座上,在通过接地极连接在一起,这个效果确实不太好,接在地排上最好
2014-04-17 17:40:17
赞同0
-
qq_1397638985384
板凳
loujinpu 发表于 2011-11-7 09:34 箱变的接地效果不好,避雷器地,保护接地,工作接地都是接在底座上,在通过接地极连接在一起,这个效果确实不太好,接在地排上最好
2014-04-17 17:38:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报