计算出风压风压后,选择风机时,有点疑惑
暖通规范,定压风机需10%~15%的压损附加,风量附加漏风量,这里无指明功能;


《红宝书》采用定速风机,压力附加 送排风系统10%~15%,排烟系统10%,这里漏掉正压送风系统;
风量附加,送排风系统5%~10%,,排烟10~20%


《技术措施》压力附加,一般通风、空调系统 10%~15%,这里无排烟,正压送风系统
风量附加,一般通风、空调系统 5%~10%,防排烟 10%~20%

高规:排烟风机的全压按最不利环路计算,排烟量应增加漏风系数。
机械加压送风系统最不利环路损失外,考虑余压。

综上,一般通风空调系统,风量风压均要附加。排烟系统风量需附加,风压是否需要附加不明?

正压送风系统的风量、风压是否需要附加?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lzh7191587
    lzh7191587 沙发
    机械加压送风风量的附加是因为担心送风道漏风所以附加的
    2011-05-01 12:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • lzh7191587
    lzh7191587 板凳
    不用怀疑,肯定需要附加风压,
    2011-05-01 11:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟 阻力计算 初学者问题

现有一排烟系统 ,如图所示,在计算该系统阻力时,假若 左侧分支管道流量为300*60,右侧分支管道流量为200*60,则主管道流量为多少,是最大防烟分区*120还是300*60+200*60,如果是最大分区*120则用天正自带的风管水力计算就不行了,我想知道算管道阻力时,主管道的流量如何确定(因为流量决定实际流速,才能确定沿承阻力)