总管的风量就是风机的风量,这里有个控制的问题,你这两个防烟分区面积还算差不多一个300一个200,如果一个防烟分区着火你开去排烟,这时候为了不让支路风管和房间的排烟口风速超过了15和7,你就要跟楼上那位回答多多的那样把风管和风口放大,对于小系统可以这样做,如果是大系统,这样风管材料就浪费了,如防烟面积相差不大的话可以选用一太双速排烟风机,一个防烟分区着火了开启低速两个都着火了开启高速,这样支路风管就不用那么大了房间排烟口的面积也就不用那么大了。