自己做的一个模型,先只做了一个一层的来看看,从左往右梁的横截面依次是300*650,300*600,200*350,跨度依次是8M,7.5M,2.5M,柱子的尺寸是600*400(先只做了一层看看,楼层还要往上加,所以尺寸大了点),按照刚度理论,力是按刚度
分配的,那么最上面一品纵向框架,分配到的弯矩大小应该依次是,左边最大,中间其次,右边最小才对,可是PKPM算出来的竟然是这样(见下图),这是怎么回事呢?还有最右边的横向框架,截面尺寸都是250*400,荷载也都一样,为什么相差也这么大呢?
我用的是PKPM2005破解版,是不是这的问题
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报