最近遇到一个工程,六层非抗震,PMCAD里算不过来,形成死循环,请问各位大侠们,在不改变平面布置的前提下,
如何使PKPM通过。一柱八梁了,钢筋肯定放不下,大侠们有没有好的解决方案

未命名.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jiemeng0624
    jiemeng0624 沙发
    施工根本没办法施工,柱子要加大,或者加个柱帽,做环向次梁
    2011-05-05 15:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • yimi041076
    yimi041076 板凳
    2011-04-22 23:00:22

    回复 举报
    赞同0