土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ PHNIX风冷模块三联供费用分析

PHNIX风冷模块三联供费用分析

发布于:2011-04-16 10:18:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
比较项目

风冷收模块机组+

燃气锅炉

风冷收模块机组+

部分三联供模块

备注

基本参数

总冷量

1500kW(制冷季节5个月)

取相同的制冷、制热量和制热水量对比分析。
总热量

1000kW(制热季节2个月

热水

需求

30吨/天(全年)

系统

组成

23台65kw风冷收模块机组+

1台30T燃气锅炉设备+

30吨保温水箱

20台65kw风冷收模块机组+

3台三联供模块+

30吨保温水箱

系统总功率

系统能效比在2.8左右.
制冷总功率:536kW
合计:536kw
系统能效比在2.8左右.
制冷总功率:536kW
初投资

工程设备造价

180+15=195万元

180+7.5+9=196.5万元

根据以往所做工程经验估价

电力设备费

536kW×360元/kW=19.3万元
536kW×360元/kW=19.3万元
按360元/kWh计算

合计

=195+19.3=214.3万元

=196.5+19.3=215.8


使用管理成本
空调运行费

87万元

87万元

详见计算表

热水运行费

=360*30*40*1.163*860/8600/0.8*3

=15.2万元

=210*30*40*1.163/2.8
=10.5万元
全年有5个月热水免费,其他月份平均能效为2.8
合计

87+15.2=102.2万元

=87+10.5=97.5万元


运行可靠性

运行

维护

燃气锅炉需专人维护
无需专人维护
 

使用

寿命

空调15年,燃气锅炉5-8年

空调+热水15年左右

使用寿命长短要看平时维护的好坏
可靠性

简单可靠

简单可靠





1、 风冷模块+风冷模块三联供与 风冷模块+燃气锅炉系统的初投资相当。

2、每年可节约5万元费用,15年可节约75万元。

结论:在1000-20000m2建筑面积的空调,可选用风冷模块三联供系统+普通模块机组,

而且制冷季节越长,节能效果越明显。

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换气次数的概念

换气次数的概念到底是什么,以前一直认为是房间排气量与该房间体积的比值(因为排了气才叫换气嘛)但规范上指的是房间空调送风量与该房间体积的比值,所以不明白了。

回帖成功

经验值 +10