比较项目
|
风冷收模块机组+
燃气锅炉
|
风冷收模块机组+
部分三联供模块
|
备注
|
|
|
基本参数
|
总冷量
|
1500kW(制冷季节5个月)
|
取相同的制冷、制热量和制热水量对比分析。 |
|
|
总热量
|
1000kW(制热季节2个月
)
|
|||
|
热水
需求
|
30吨/天(全年)
|
|||
|
系统
组成
|
23台65kw风冷收模块机组+
1台30T燃气锅炉设备+
30吨保温水箱
|
20台65kw风冷收模块机组+
3台三联供模块+
30吨保温水箱
|
||
|
系统总功率
|
系统能效比在2.8左右. 制冷总功率:536kW 合计:536kw |
系统能效比在2.8左右. 制冷总功率:536kW |
||
|
初投资
|
工程设备造价
|
180+15=195万元
|
180+7.5+9=196.5万元
|
根据以往所做工程经验估价
|
|
电力设备费
|
536kW×360元/kW=19.3万元 |
536kW×360元/kW=19.3万元 |
按360元/kWh计算
|
|
|
合计
|
=195+19.3=214.3万元
|
=196.5+19.3=215.8
|
|
|
| 使用管理成本 |
空调运行费
|
87万元
|
87万元
|
详见计算表
|
|
热水运行费
|
=360*30*40*1.163*860/8600/0.8*3
=15.2万元
|
=210*30*40*1.163/2.8 =10.5万元 |
全年有5个月热水免费,其他月份平均能效为2.8 |
|
|
合计
|
87+15.2=102.2万元
|
=87+10.5=97.5万元
|
||
|
运行可靠性
|
运行
维护
|
燃气锅炉需专人维护 |
无需专人维护 |
|
|
使用
寿命
|
空调15年,燃气锅炉5-8年
|
空调+热水15年左右
|
使用寿命长短要看平时维护的好坏 |
|
|
可靠性
|
简单可靠
|
简单可靠
|
|
|
|
结
论
|
1、
风冷模块+风冷模块三联供与
风冷模块+燃气锅炉系统的初投资相当。
|
|||
|
2、每年可节约5万元费用,15年可节约75万元。
|
||||
|
结论:在1000-20000m2建筑面积的空调,可选用风冷模块三联供系统+普通模块机组,
而且制冷季节越长,节能效果越明显。
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳