遇到一个神一样的管路设计,大家看看

发布于:2011-04-16 08:40:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人机电顾问,我接手的一个工程,拿到图纸后我就百思不得其解,同时使用静态流量平衡阀和动态流量电动调节阀不说,我回头一看设计说明,居然还是个定流量系统,这个。。。。。。我除了顶礼膜拜已经无话可说了,本人画了个草图发到网易,大家都膜拜一下。
哦,忘记说了,此图还是一个省会城市最大的综合甲级设计院设计的。

[ 本帖最后由 wb3375148 于 2011-4-16 08:46 编辑 ]

其实.png

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • djgdjg
    djgdjg 沙发
    现在的设计院出来的图一般没法用,我做十几年空调了,见到能直接拿来施工的不多!!
    2011-05-07 18:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • hongliu20032001

    老弟,这个系统应该是定转速变流量一次泵系统,是在定流量一次泵系统的基础上改进过来的。负荷部分有原来的电动三通阀由于价格问题改为电动两通阀后,在在集、分水器之间增加了旁通阀,解决系统负荷小的时侯旁通流量来保障机组的流量恒定。那个动态平衡阀只是负荷侧的电动调节两通阀而已
    2011-05-07 14:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】主管道还能装阀门吗?噪声太大

《空气调节设计手册》P595页计算,在风管截面积为1m2,风速为8m/s,则风管阀门处噪声为:30+55*LOG(8)+10*LOG(1)=79.6dB此噪声好大啊,比空调风柜还大,怎么搞?是哪里出问题了?