110.jpg
如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。
哪位大侠不吝赐教哦~

110.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    220kV才需要双重化保护
    2016-09-24 09:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    220KV及以上的要求双重化保护。
    2016-08-23 09:12:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的字母含义

用例子说明。比如:“LZZBJ9-6A 200/5 0.5/10P15 15VA/20VA”LZZBJ9-6A的字母含义:L-电流互感器Z-支柱式Z-浇筑式B-保护级J-加大容量(Q-加强式)9-设计序号6-额定电压A-尺寸代号 200/5:一次/二次变比;0.5/10P15:准确级组合,0.5用于测量,10P15用于保护,10P表示准确级,误差不大于10%,15是准确限值系数,就是额定准确限制一次电流与额定一次电流之比值。就是一次电流不超过15倍的情况下,复合误差是10P。