土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT新问题,请大家分析。

PT新问题,请大家分析。

发布于:2011-04-15 18:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近第一次遇见发电机6.3KV柜新接法的PT线路,请高手分析。该柜需并网

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 01:06 编辑 ]

001.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    支持区管,这是电厂以前经常用的PT二次B相接地,中性点经击穿保险接地的一种方式。这是因为电厂中需要同期操作,对侧还有一组CT,是VV接线的,没有中性点,只能B相接地。

    现在同期装置和保护装置早已微机化,一般都推荐采用三相三柱式、三相五柱式PT二次侧中性点接地的方式。

    [ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 01:05 编辑 ]
    2011-04-16 00:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二次B相接地,是老式做法,现用综保时,大都是中性点接地。
    2011-04-15 21:11:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助55kW深水泵启动柜设计

我厂最近打了口井,买了台55kw的深水泵需要做个启动柜,我想求下原理,最好有图和文字讲解。空开选多大,接触器选多大等也讲下,我现在对电气只有解图能力,是个初学者,再者没接触过启动什么的,就是手动启动,停止就OK。软起和变频不能用, 成本太大,因为是自用,我也了解下,说是星角启动。哎,求个大侠详细讲下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10