土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教软管连接问题!

请教软管连接问题!

发布于:2011-04-15 16:40:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚出来从事空调方面的工作,在不少施工现场看到有些风口用软管连接的,有些够位置做风管的都不做,用软管连接风口效果会不会特差?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • rzg315
    rzg315 沙发
    在实际操作中这种情况很普遍的采用,1.成本较低.2操作方便(包括维修的拆卸和安装).3个人认为对使用每什么影响,因为在我们设计的过程中就考虑到了,采取了相应的措施
    2011-05-04 11:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    请去看GB50243,软管长度一般不超过2米,现场也许不符合规范,但规范就是2米,6楼做设计还是施工?无论哪方面,这个都该知道吧
    2011-05-04 09:01:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

置换通风与应用

特别是关于“国家大剧院观众厅空调系统和气流组织方式的设计和分析”这篇文章,写得很详细,是置换通风方式在空调应用中的典范,强烈推荐大家看看。

回帖成功

经验值 +10