发布于:2011-04-14 23:22:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
第111页中,2.10中关于尖峰电流计算,式(2-59),链式供电给数台(一般≤4台)电动机的支线尖峰电流:
Ijf=∑Ie-(K-1)Iemax
其中:
Ijf为尖峰电流;
∑Ie为各台电动机额定电流之和;
Iemax为具有最大起动电流电动机的额定电流;
K为起动电流倍数。
我觉得该式中的减号应该是加号才对吧,大家来说说,是不是啊?
如果我错了,为什么中间是个减号啊,额定电流之和减掉最大电动机的起动电流应该可能是负数了吧。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fudeyong2010
沙发
在往后看,式2-60就和大家的理解一致了。我想式2-59中的减号应该是和链式供电给数台电动机这种供电方式有关吧,这个不太懂,期待高人指点。
2012-02-09 22:16:09
赞同0
-
bliec
板凳
学习中/./././
2011-05-11 11:10:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报