我们单位采购了一批无功补偿箱,TN-C系统中使用。在使用中发现功率因素低于设定目标功率因素时,补偿不能自动投。厂家给的答复是:“根据无功补偿国家标准,本装置要投入电容进行补偿必须同时满足以下四个条件:1、功率因数低于设定的目标功率因素,且不能为负值”;2、每相无功功率大于7kvar;3、每相电压低于250V;4、以上三条同时满足且持续20s以上。”不知是否正确,请各位朋友参谋一下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我说的是总量
回复 举报
上面说的不对.功率大它的价格就很低,我还没有做过几百万的EPS呢?除非是奥运工程.
回复 举报