土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关屋面雨水审图的一个问题

有关屋面雨水审图的一个问题

发布于:2006-04-19 16:01:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
审查意见上说:厂房屋面雨水无溢流措施,需按[建筑给排水设计规范]中的第4.9.8条的要求进行设置,需补.
我不知道该怎样回答,想听听大家的意见.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发

    详见规范要求啊!!
    2006-04-22 13:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    如果雨水管的流量是按10年的重现期设计的话是可以不设的!
    没有的,当然加一下啊!
    最好禾一下!
    2006-04-22 13:49:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于住宅楼设置灭火器的问题

规范规定:6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 也就是说住宅楼的公共部位设置一具1A的就可以了.再看规范:6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 两条规范到底是配置一具1A的还是2具1A的. 这两条规范是否矛盾!

回帖成功

经验值 +10