土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:关于住宅楼设置灭火器的问题

求助:关于住宅楼设置灭火器的问题

发布于:2006-04-19 16:00:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定:6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
也就是说住宅楼的公共部位设置一具1A的就可以了.
再看规范:6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
两条规范到底是配置一具1A的还是2具1A的. 这两条规范是否矛盾!



全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kj
    kj 沙发
    可能很少见的灭火器图片大全:http://co.163.com/forum/content/1666_474894_1.htm
    2006-09-07 10:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • podal123
    podal123 板凳

    计算单元指将建筑中若干相邻且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所作为一个总的灭火器配置场所进行灭火器配置设计计算的组合部分。其保护面积、保护距离和灭火器的配置数量等均按该计算单元所包括的总的灭火器配置场所考虑
    2006-05-25 18:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道的压力等级是怎样选用的?

管道在选用压力等级时是否要考虑安全系数?比如工作压力为0.9MPa,是选用公称压力为1.0MPa的管好还是1.6MPa的管好?选用公称压力为1.0MPa的管道行不行?

回帖成功

经验值 +10