发布于:2011-04-13 22:47:13
来自:道路桥梁/桥梁工程
[复制转发]
http://bbs.co188.com/content/0_3306301_1.html
总结:
引用规范(我都有PDF版,我自用,无版权):
公路桥梁伸缩缝设置JTT327-2004,
公路桥梁板式橡胶支座规格系列JTT663-2006,
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)里的8.4和8.6条。
公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004里3.5.8和3.6.6有范范的规定。
1、同意ahsldyr的说法,这两样都是要计算的。计算方法参见以上的规范。
2、同意lgh-126的说法,决定只在两头设置D80伸缩缝,简单的计算了一下,0.00001*120米*50度的温差=0.07米,也就是说只需要7cm的伸缩缝,一道D80也够了。同意桥两头各设一道D80足矣的说法。
3、yuyaochenjiake给了很好的建议,告诉了我们一些常规的做法。但不同意每跨均设伸缩缝的做法,桥面连续如果坏了可以好好的去修,桥要保证行驶的舒适度的。
4、fingal给了3条很好的建议。他提醒我们在计算伸缩位移的时候,要把伸缩缝跟支座并起来考虑。
5、minggao666、gaoyang9907、lord11、zyj_1216给了我们一些桥上常规的伸缩缝设置的经验。习惯上简支结构每联的长度100米设一道伸缩缝,D80,D60,D40……自己选。伸缩缝处最好用滑动支座。
6、castwaymen给了一个表,基本很难对上了看,不过最后两条总结值得借签。①空心板桥长度60米以下,取D60型;大于60米时,取D80型。②20米、25米跨径预制梁桥一联连续长度控制在80米左右,伸缩装置采用D80型;跨径在30米、40米预制梁桥一联连续长度控制在150米以内,采用D160伸缩缝,桥台处一律采用D80型。
7、zzq-khsl谈到了规范上的一些考虑。伸缩缝太少了是不能很好适应变形的,虽然理论上说一道缝就可以了,但事实上往往不尽如人意的,所以修订了规范也正是不得已而为之。
8、cere0910给我解释了为什么滑移支座设在伸缩缝处,有意思。想知道的可以仔细看看,讲的很有道理。
9、感谢apiao12345支持我的观点,但我自己改变了,呵呵。细看看cere0910的解释。
结论:我最后采用了两道D80伸缩缝,整桥桥面连续,桥两头伸缩缝处设了滑移支座。
等桥造好了,再总结和上图,欢迎大家拍砖。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
可以通过编辑主帖发表。
回复 举报