土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助新旧系统合并问题!

求助新旧系统合并问题!

发布于:2006-04-19 09:51:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近面临一个问题,是一个合并项目.

旧的空调系统已经运行了20年,分水器处的运行压力表值是7.5KG
新的二期系统是新建系统,要和一期旧系统合并,分水器处的运行压力表值是9KG

两个系统合并后,一期的水泵要拆除,统一由2期水泵负责动力.
要求:在一,二期合并后,用什么方法,保证一期分水器处的运行压力表值是7.5KG

接管是从二期分水器出口中拉一个大管到一期的分水器入口,回水反之,一期集水器出口拉管到
二期集水器的入口.


多谢,十分着急!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发


    找一篇平衡阀的论文看看,就明白了.
    2006-04-20 11:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • popcornfax
    popcornfax 板凳
    在由二期分水器至原来分水器的管道上安装一个减压稳压阀,消耗掉高出的压力
    2006-04-19 16:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多