请问:10KV的KYN系列开关柜,当采用电源隔离柜(辅柜)+计量柜+主进线柜(进线+PT柜)+出线柜时,采用PT上的电源经中间变压器后为交流220V的电源,但是电源隔离柜的柜上后仓门电磁锁锁了,好像不好开:即当隔离柜手车处于断开时,PT上无电源了。请问一下:是不是柜后的仓门用电磁锁上了,平时都是不用的?或者说后仓门的电磁锁正常是用专用钥匙开的?而其锁只是为了带电时,不能打开之用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢大家,我已经找到依据了。参见DL401-2001。
回复 举报
450V是额定工作电压。750V是极限耐受电压。超过750V,BV线的绝缘护套就有被击穿的可能,无法保证绝缘安全。