阅读下一篇
[求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?[求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?变压器一次输入AC380V(图10),二次输出AC220V(图12),同时变压器本身外壳已经接地了(图11),变压器的二次0V端为什么接地呢?另一个变压器(图2)也是这样的.我想二次0V端不接地也没问题吧.请高手指点.图10:[求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?变压器一次输入AC380V(图10),二次输出AC220V(图12),同时变压器本身外壳已经接地了(图11),变压器的二次0V端为什么接地呢?另一个变压器(图2)也是这样的.我想二次0V端不接地也没问题吧.请高手指点.图10:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
例如BH-0.66/40 200/5 0.5
形式2双绕组,
中压上经常用,
例如LZZBJ9-12 50/5,0.2/0.2S
形式3估计是分裂绕组
回复 举报