土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】如果市政热源只有蒸汽没有凝结水管线,怎么处理?

【求助】如果市政热源只有蒸汽没有凝结水管线,怎么处理?

发布于:2011-04-13 11:58:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做一个合肥的酒店,当地市政热源为蒸汽,不仅要求必须使用半年以上才可以用,而且没有市政凝结水管线,说当地热力管线就都是直接制蒸汽,再补软化水,凝结水不回用。还让我们自己处理凝结水。
我们即使将其用于生活热水的换热,也只能解决一部分热量的回收,不能解决水资源的浪费问题,而且换热之后,水温还是很高,也不能直接排放,如果再做降温池或加冷水降温,又是一种浪费……
我想问问大家有没有好的办法可以处理这部分凝结水。

另外我还想问问有没有了解合肥当地热力情况的工程师,真的是这样的情况吗?他们说当地热源都在水改汽?这样合理吗?我们问其原因,他们竟然说因为安徽是产煤大户,并且安徽不缺水……这就可以成为浪费资源的理由?我很不理解也很气愤……

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • iriekotoko
    iriekotoko 沙发
    songgw5537 发表于 2013-10-25 13:45 回收后将余热利用后,将其作为补水,直接补到二级网去。凝结水是高品质的软水,如果不回收浪费,长时间补凝 …是个办法,谢谢!
    2013-11-08 17:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • songgw5537
    songgw5537 板凳
    回收后将余热利用后,将其作为补水,直接补到二级网去。凝结水是高品质的软水,如果不回收浪费,长时间补凝结水可改善水质,对用户及管道都是好事,而且补水温度高还可以提高供水温度。
    2013-10-25 13:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖环路每路50m行不行,有什么后果(在线等)

情况:有一户,热源为壁挂炉,分水器8路,每路50m左右。问题:每路环路这么短:50m,行么?备注:因为手头上有一些50m的短管不想浪费了。在线等 谢谢

回帖成功

经验值 +10