情况:有一户,热源为壁挂炉,分水器8路,每路50m左右。
问题:每路环路这么短:50m,行么?
备注:因为手头上有一些50m的短管不想浪费了。
在线等 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • crystaljiang111
    可以啊,散热效果好,阻力小,就是有些浪费
    2011-08-10 11:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • nazone
    nazone 板凳
    短的管子可以用在卫生间暖气片上,以后还能用的,一回路50米 ,用八路分水器太浪费了。
    2011-08-09 10:48:09

    回复 举报
    赞同0