一、是不是现在的大车库喷淋系统都要上泡沫灭火了?是否有明确条文规定?
二、泡沫灭火系统除去泡沫灭火设备外湿式报警阀以及喷淋头是否都是普通喷头?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    感谢版主指教
    2011-04-15 12:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
    7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。

    7.3.2 泡沫喷淋系统的设计、泡沫液的选用应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定执行。

    7.3.3 地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。机械式立体汽车库可采用二氧化碳等气体灭火系统。

    7.3.4 设置泡沫喷淋、高倍数泡沫、二氧化碳等灭火系统的汽车库、修车库可不设自动喷水灭火系统。
    2011-04-14 15:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多