人防地下自行车库做不做自喷,请参与讨论有个人防地下室,1500平方。平时为汽车库,战士为6级2等人员掩蔽,按《汽车库设计防火规范》要做自喷。现在甲方让我们把汽车库改为自行车库,自行车库我把它归丁类库房(难燃),建筑做了3个防火分区,每个区〈500,按《防火规范》这样可以不做自喷。但是现在是人防地下室,消防应该按《人民防空工程设计防火规范》,这样对于大于1000方的建筑都要上自喷。针对这个情况,有一点想不通,《人民防空工程设计防火规范》里提的消防应该也是针对平时消防把,因为站时消防水源是很难保证的。那平时不打仗,这个消防的安全性不就和不是人防的自行车库消防安全性一样吗?那这个就因为是人防地下室,消防要上自喷,等级上升一级该怎么理解呢?还请大家指点!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
tao12343
沙发
lhy.2003似乎对喷规和建规不懂,建议请教你的老师
2006-06-01 18:52:01
赞同0
-
tao12343
板凳
lhy.2003 你再看看规范仔细了,在水泵接合器15--40米范围内有消防水池,可不设室外消火栓,我要的是设几台接合器,明白了么?同学
2006-06-01 18:49:01
赞同0