土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防地下自行车库做不做自喷,请参与讨论

人防地下自行车库做不做自喷,请参与讨论

发布于:2006-04-18 15:54:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个人防地下室,1500平方。平时为汽车库,战士为6级2等人员掩蔽,按《汽车库设计防火规范》要做自喷。现在甲方让我们把汽车库改为自行车库,自行车库我把它归丁类库房(难燃),建筑做了3个防火分区,每个区〈500,按《防火规范》这样可以不做自喷。但是现在是人防地下室,消防应该按《人民防空工程设计防火规范》,这样对于大于1000方的建筑都要上自喷。针对这个情况,有一点想不通,《人民防空工程设计防火规范》里提的消防应该也是针对平时消防把,因为站时消防水源是很难保证的。那平时不打仗,这个消防的安全性不就和不是人防的自行车库消防安全性一样吗?那这个就因为是人防地下室,消防要上自喷,等级上升一级该怎么理解呢?还请大家指点!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发

    可是人防规范说的是建筑面积啊。
    2006-04-21 18:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • 詹小楠
    詹小楠 板凳
    我参加人防宣贯会的时候,人防规范编制组的人说:
    人防战时是不考虑消防的.
    所以这个1000m2应该是按平时要求.

    我理解这个1000m2是指一个防火分区的面积,要是面积>=1000,则要设喷淋
    若分成几个<=500m2的防火分区,则每个防火分区内均不设喷淋.

    以上均指自行车库