土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地下室变形缝

地下室变形缝

发布于:2011-04-12 13:13:12 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请问,裙楼和塔楼设置变形缝的话,在地下室是否要设置变形缝,若需要是什么,不需要呢?
  • sdgxh12
    sdgxh12 沙发
    首先要看裙楼和塔楼间设置的变形缝是什么性质。如果主要是沉降缝的作用,那么地下室(包括基础)都要设缝。如果是抗震缝作用,则要看结构嵌固层位置,如果结构嵌固层为地下室顶板,则地下室不必设缝;如果结构嵌固层为基础顶,则地下室也要设缝。
    2011-04-12 15:10:12