土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 异程式水系统坡度和排气问题

异程式水系统坡度和排气问题

发布于:2011-04-12 10:01:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人做风机盘管水系统时,经常采用异程式。给水反坡,回水顺坡。供水、回水水平干管末端就不装排气阀了,还便于共用支吊架,减少施工量,避免水平干管末端排气阀的排水难题,只在总立管顶端设排气阀。
不知大家怎没做,欢迎拍砖!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • n156537699
    n156537699 沙发
    估计流速低点了哟
    2011-07-21 21:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • 49672685
    49672685 板凳
    不做坡度是否能排净气体?
    最近碰到一个项目,就是水平管太长了,安装空间有限,没做坡度,施工时也没太讲究。最高点排气阀到是都装了,气体就是排不净。郁闷,是否与没做坡度有关?流速在1.5m情况下能否带动空气流动,不停留在局部弯头处,而是流向两端?
    2011-07-20 09:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助。这个属于单风机系统还是双风机系统

第一种是课本上典型的双风机系统,回风机承担回风段的阻力,送风机承担新风和送风段阻力。那么请问第二种属于双风机系统吗?该系统运行起来是否节能?最近有个项目,专业负责人定了这样的方案,她说这个属于单风机系统。个人觉得还不如传统的双风机系统节能。高手帮忙分析下。

回帖成功

经验值 +10