土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆用绝缘穿刺线夹后变为BV导线

电缆用绝缘穿刺线夹后变为BV导线

发布于:2011-04-11 16:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到一份图 是高层住宅楼 竖直是YJV电缆 电缆用绝缘穿刺线夹后变为BV导线接每层设置的电表箱 这样可以吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zywbl
    zywbl 沙发
    好的 谢谢楼上各位
    2011-04-20 11:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 板凳
    不好意思,什么叫绝缘穿刺线夹
    线夹选择有什么讲究吗
    2011-04-13 20:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】一年内挂了六个接触器,是质量不行还是选型有问题?

09年年底,小弟所在的商场安装了36个接触器,因为大楼是20年前所设计建造的,消防部门要求必须有消防强切,所以在各配电柜内加装了接触器来完成消防强切.一共六层楼,一层两个电房,一个电房三个配电柜,(动力不计).全是照明所用,灯不外乎就是商场所用的格珊灯,节能筒灯,各商户的金卤灯,射灯,并T5灯管.运行半年,先挂了一个,在下曾发过贴,是因该接触器支撑静铁芯的塑料支架破碎.当时,大多数大侠认为是接触器质量问题.接下来的半年内,平均一个半月挂掉一个,到现在总共挂了六只了.几乎全是支撑静铁芯的支架破碎,接触器吸合不到位,发生缺相运行,幸亏全是照明,,没有引发什么事故.接触器型号为CJX-4,根据各配电柜的工作电流的大小来选型的.基本实际工作电流只有接触器额定工作电流的三分之二.有一个是接触器线圈烧毁.其它全是静铁芯支架破碎.是国内某大厂的产品,由于是商场照明所用,一天运行时间是12个小时.,有时,我们检查,发现接触器底座很热,外面的铝壳很烫,是不是因为是塑料支架,一天12个小时的工作,加速了支架的老化所致,还是接触器选型不当?

回帖成功

经验值 +10