土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】一年内挂了六个接触器,是质量不行还是选型有问题?

【分析】一年内挂了六个接触器,是质量不行还是选型有问题?

发布于:2011-04-11 14:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
09年年底,小弟所在的商场安装了36个接触器,因为大楼是20年前所设计建造的,消防部门要求必须有消防强切,所以在各配电柜内加装了接触器来完成消防强切.一共六层楼,一层两个电房,一个电房三个配电柜,(动力不计).全是照明所用,灯不外乎就是商场所用的格珊灯,节能筒灯,各商户的金卤灯,射灯,并T5灯管.运行半年,先挂了一个,在下曾发过贴,是因该接触器支撑静铁芯的塑料支架破碎.当时,大多数大侠认为是接触器质量问题.接下来的半年内,平均一个半月挂掉一个,到现在总共挂了六只了.几乎全是支撑静铁芯的支架破碎,接触器吸合不到位,发生缺相运行,幸亏全是照明,,没有引发什么事故.接触器型号为CJX-4,根据各配电柜的工作电流的大小来选型的.基本实际工作电流只有接触器额定工作电流的三分之二.有一个是接触器线圈烧毁.其它全是静铁芯支架破碎.是国内某大厂的产品,由于是商场照明所用,一天运行时间是12个小时.,有时,我们检查,发现接触器底座很热,外面的铝壳很烫,是不是因为是塑料支架,一天12个小时的工作,加速了支架的老化所致,还是接触器选型不当?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • cwei2007
    cwei2007 沙发
    不懂电气~来看看的~学习
    2011-04-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • sui66
    sui66 板凳
    不用说了 质量问题 我有一次用了上海人民的(不带有贬低的意思啊 实话) 做空调机柜用 被他害死了(给武装部做的 ) 也是支架碎 换了一批又是触头不同步 烧粘连了 最后只能换个合资的 质量问题真是无语啊
    2011-04-15 15:24:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV电缆桥架敷设--请教

请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!

回帖成功

经验值 +10