土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 火灾时排风风机与送风风机何时停止工作

火灾时排风风机与送风风机何时停止工作

发布于:2011-04-11 13:56:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是新手,请问火灾时平时用排风风机与送风风机什么时候停止工作啊,是与火灾报警联动,当火灾一发生就停止工作,还是等防火阀关闭了之后再停止工作啊,如果没有火灾报警系统,在火灾时风机又是怎么控制关闭的。。。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • y20011977
    y20011977 沙发
    2011-05-10 22:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    各位看清楚楼主的问题了么?人家问的是火灾时“平时用排风风机与送风风机”何时停止工作!你们热火朝天地讨论排烟机和补风机是不是驴唇不对马嘴啊?!
    那么火灾时平时用的风机何时停止工作?烟感一报警,确认火灾发生后立刻停止工作!不用联动控制,因为火灾确认后电气专业会在低压配电室内直接切断所有非消防用电设备的总电源。没电了平时用的风机自然就立即停止工作了。
    2011-05-05 15:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中庭排烟

现有一项目:中庭从高度方向分三段,1~4层;5~15层;15层以上。三段高度都超过12米。与所在层属一个防火分区。问题:1、是否三段都必须设排烟;2、因中庭顶为玻璃采光顶,排烟风机在走道吊装,排烟管布置在走道直接通向室外。

回帖成功

经验值 +10