现有一项目:中庭从高度方向分三段,1~4层;5~15层;15层以上。三段高度都超过12米。与所在层属一个防火分区。问题:1、是否三段都必须设排烟;2、因中庭顶为玻璃采光顶,排烟风机在走道吊装,排烟管布置在走道直接通向室外。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那么火灾时平时用的风机何时停止工作?烟感一报警,确认火灾发生后立刻停止工作!不用联动控制,因为火灾确认后电气专业会在低压配电室内直接切断所有非消防用电设备的总电源。没电了平时用的风机自然就立即停止工作了。