土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于中庭排烟

关于中庭排烟

发布于:2011-04-11 11:26:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一项目:中庭从高度方向分三段,1~4层;5~15层;15层以上。三段高度都超过12米。与所在层属一个防火分区。
问题:1、是否三段都必须设排烟;2、因中庭顶为玻璃采光顶,排烟风机在走道吊装,排烟管布置在走道直接通向室外。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。
    还是应该设置在通风柜机房内。
    2011-04-13 08:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 板凳
    谢谢楼上的版主,风机布置在走道行吗?另排烟风机是否必须要通风机房
    2011-04-12 14:11:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!商场穹顶的通风问题,谢谢大家

大家好,小弟这遇到一个工程改造问题,需要大家帮忙。这个是一个商场的穹顶通风问题。由于顶部穹顶为钢化玻璃在夏季时,温度过高,室内闷热。1-7层为商场,主要解决的是7-11层办公区的闷热情况,左右两侧(东西向)安装了能开启的通风窗,在东侧配有类似大型风扇的设备4台南北没有。场地尺寸约160M X 20M 高约20M请教高手指点一下,怎么通风才能解决闷热,而且能使温度有所降低。更换Low-E玻璃是不可能的了

回帖成功

经验值 +10