土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下关于厂区里办公楼的配电问题

请教一下关于厂区里办公楼的配电问题

发布于:2011-04-11 10:53:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公楼的消防和安防系统是属于三级负荷么?需要配双路电源么?

[ 本帖最后由 zj_0604 于 2011-4-11 11:18 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • snailw
    snailw 沙发
    2011-04-11 14:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • snailw
    snailw 板凳
    《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
    11.1 消防电源及其配电
    11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
    1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
    2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
    2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;

    3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
    4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。

    厂区多层的办公楼消防负荷等级 要看是否室外消防用水量大于25L/s 。不大于25L/s 消防负荷可以是三级负荷。当然也可以按建筑物重要性提高负荷等级。
    2011-04-11 14:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

dw15弧光断路问题

dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?

回帖成功

经验值 +10