土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个是否符合有关规范?

这个是否符合有关规范?

发布于:2011-04-10 18:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20110410_001.jpg
110kV铁塔
除了着火,还有什么隐患?
20110410_002.jpg
110kV铁塔
20110410_003.jpg
10kV高压配电室冷气管道

[ 本帖最后由 cao52579088 于 2011-4-10 18:53 编辑 ]

20110410_001.jpg


20110410_002.jpg


20110410_003.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • acidwl
    acidwl 沙发
    10kV及以下变电所设计规范

    第6.4.1条 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。

    不知道这个管道是干什么用的,至少从这条里说,不该有管道吧!
    2011-04-18 21:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • jychen1
    jychen1 板凳
    严重的不符规范,不知谁设计的。
    2011-04-11 07:54:11

    回复 举报
    赞同0