土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个是否符合有关规范?

这个是否符合有关规范?

发布于:2011-04-10 18:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20110410_001.jpg
110kV铁塔
除了着火,还有什么隐患?
20110410_002.jpg
110kV铁塔
20110410_003.jpg
10kV高压配电室冷气管道

[ 本帖最后由 cao52579088 于 2011-4-10 18:53 编辑 ]

20110410_001.jpg


20110410_002.jpg


20110410_003.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • acidwl
    acidwl 沙发
    10kV及以下变电所设计规范

    第6.4.1条 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。

    不知道这个管道是干什么用的,至少从这条里说,不该有管道吧!
    2011-04-18 21:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • jychen1
    jychen1 板凳
    严重的不符规范,不知谁设计的。
    2011-04-11 07:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

AMC16系列多回路监控装置

AMC16系列多回路监控装置 1  概述  AMC16多回路监控装置主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,并可对各个回路的开关状态集中监测和显示,以上各参量还可通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。一个AMC16多回路监控装置就能实现对多个回路的电参量的测量和开关状态的监测,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本。

回帖成功

经验值 +10