现正做一工程,电缆桥架为玻璃钢,设计要求在桥架内通长敷设接地线,监理也一再要求,但个人认为玻璃钢已经是绝缘的,敷设接地线意义不大。请问对这种桥架是否需要做接地线?规范中只对金属桥架有要求,对玻璃钢桥架没见到明确的要求。到底是要不要?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 23:48 编辑 ]

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • njust_fan
    njust_fan 沙发
    《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
    6.2.9条的后半条,“采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全厂另敷设专用接地线”
    我们这一般用-40X4的热镀锌扁钢
    2011-04-15 09:22:15

    回复 举报
    赞同1
  • fylnjncc
    fylnjncc 板凳
    刚打电话问过设计:玻璃钢桥架里的接地线专为桥架本身及支吊架的接地。