第一个:消防是二级负荷,如果区报已经自带电源了,是否还要从主机上接电源,或者区报没有自带电源,这两种情况要怎样才能保证双电源并且末端切换?
第二个:JB-3102的机柜,控制点在1500个以上,这个点是怎么数的?
小弟是菜鸟,望各位大侠指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    1、消防属于二级负荷,也就是只要有双回路电源即可,自带的电源也属于第二回路电源啊,所以只要满足双回路即可
    2、控制主机的点数是由控制主机内部有多少的报警及控制回路,每个回路可以带多少的点数综合后计算出来的,每种末端设备的点数在主机内部的总数限制是不同,如报警点数是多少、可带的外控设备点数限制是多少,注意,并不是每个回路的点数都用满的,需要预留一定的点数,这点在规范上也有相应的规定