土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻的问题

接地电阻的问题

发布于:2011-04-09 16:30:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟一直有个疑问
规范要求联合接地电阻要求不大于1欧姆,然后又有规定若检测阻值不够,可增打人工接地体,
两个概念有点混淆, 望前辈解答这个菜鸟问题 谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    大了再打啊,在一个电阻上并联另外一个更小的电阻,总的电阻总是小于原来的电阻的,外接到都了才行
    2011-04-12 12:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • mr_tang_id
    mr_tang_id 板凳
    哦 知道了
    还有那要是检测出来阻止大于1欧姆了怎么办呢?
    2011-04-11 09:44:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑物的防雷接地和屏蔽<ztie>

高层建筑物的防雷接地和屏蔽2010-10-12 16:24 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】  1 高层建筑电气设计的主要内容  1.1 负荷的计算 电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。   1.2 供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。国内高层建筑的供电电压,都采用10kV标准电压等级。

回帖成功

经验值 +10