刚刚完成一个项目交底,施工方想要求设计方提供一个末端接管详图,请问设计方需要提供这个图纸吗?另外图纸中需要标明铜管管径吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
icelee_fly
沙发
我个人接触到有好几种情况,通常情况下金属管道(水管和风管)用橡塑的较多,北方地区有用到玻璃棉的。另外在南方地区经常用挤塑板(聚苯板或酚醛)做风管的,这种材料就不需要再另外做保温了。还是就所谓的BEF材料也用到过,但很少用,通常用在没有防火要求的情况下。
2011-04-12 11:17:12
赞同0
-
lihuajiancn
板凳
我们公司用PEF多,PEF相对橡塑便宜,相对玻璃棉容易施工,缺点就是防火性能不行