土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一设备不同电压可否同穿一管里

同一设备不同电压可否同穿一管里

发布于:2006-04-17 19:27:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在广州地区电气设备装置规程中第275条:不同电压或不同回路的导线,不应穿在同一管内但下列情况除外:同一设备或同一流水作业设备的动力和没有防干扰要求的控制回路。请问各位邦我一下解决这条规程吗?因为我单位就有这件事发生,在这回路共有三个不同电压,一个是380V、一个是220V、一个是低压12V,请教可否通过??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 李兴龙机电科技
    帖子转移。
    2006-04-18 12:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • hpower
    hpower 板凳
    可以,只要是供同一设备的就行,但由防干扰要求的最好还是分开!! 《低压配电设计规范》5.2.16 和你那《电气设备装置规程》所说相似。
    2006-04-17 20:27:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判断N线和E线?

昨天我接排气扇时,因线路是以前布好的,在配电柜看不到该条N线出发点,我用万用表电压档测电压时,火线与N线E(双色)线,都有220V电压,因以以前布线时,N线有用黑色的也有用于静电线路的,就怕现接的N线是与E线有相联处,这样会否对线路或设备有安全危害。请知道的朋友指教一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10