昨天我接排气扇时,因线路是以前布好的,在配电柜看不到该条N线出发点,我用万用表电压档测电压时,火线与N线E(双色)线,都有220V电压,因以以前布线时,N线有用黑色的也有用于静电线路的,就怕现接的N线是与E线有相联处,这样会否对线路或设备有安全危害。请知道的朋友指教一下,谢谢
发布于
2006-04-17 19:15:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wzk845
如果测得的电压一模一样,那可能就是N线进行了重复接地,如是那样的话,你可任意接.
2006-04-22 18:32:22