大概情况如下:做了一个厂房,审图提出一个意见:配电箱出线开关16A,导线BV-2.5,线路较长,请校验单相接地灵敏度;
这个距离最长大概70M左右,请问如何校验单相接地灵敏度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lyyhxj
    lyyhxj 沙发
    ding 顶啊,,学习了
    2011-04-17 08:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • jychen1
    jychen1 板凳
    就是线路末端发生单相接地故障时,短路电流能否使短路器分断。
    进行计算啊。C型末端短路电流为应大于等于16X10X1.3=208A,
    线路长度小于等于220除以208再除以相保阻抗,就可以得到线路的最大长度了。
    好好计算一下,70米应该超了。