土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV(6KV)电容柜中性点过电压值

10KV(6KV)电容柜中性点过电压值

发布于:2011-04-08 20:06:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,该图为10KV电容柜一次原理图,我想知道电抗器中性点处过电压值计算方法或着与其相关资料!

1.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    这个问题要展开论述就很大篇幅了。
    简单说是避雷器的主要目的是防操作做压(单相重击穿)。由于电容器的阻抗相对于中性点对地电容的阻抗大很多,因此过压会反映至中性点,在中性点加避雷器能代替前端相对地的避雷器。
    不过由于中性点避雷器参数选择较难(或者说有很多不确定的因数),再加上现时避雷器的价格很低,工程上基本没有用一支避雷器了。新的50227也只保留了三支避雷器的接线方式。
    2014-04-14 09:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    楼主附图是DNA吧,搞生物工程啊。。。。
    2011-06-30 16:13:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柜内铜排和铝排连接问题

GB50303-2002中规定铜牌与铝排连接时铜牌上镀锡处理即可。我现在想请教高手两个问题:1:铜排为什么不能和铝排直接连接?2:镀锌铜鼻子是不是可以直接和铝排直接连接? 本人是做高压补偿柜的新手,请高手赐教!谢谢。

回帖成功

经验值 +10