土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柜内铜排和铝排连接问题

柜内铜排和铝排连接问题

发布于:2011-04-08 19:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50303-2002中规定铜牌与铝排连接时铜牌上镀锡处理即可。我现在想请教高手两个问题:
1:铜排为什么不能和铝排直接连接?
2:镀锌铜鼻子是不是可以直接和铝排直接连接?
本人是做高压补偿柜的新手,请高手赐教!谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    用铜铝过渡接头
    2017-05-15 09:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • sdzhck
    sdzhck 板凳
    规定铜排与铝排连接时镀锡处理即可,
    还要看额定载流量的大小,偌大电流还要镀银呢
    2017-05-14 19:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站内的软导线,设备接地线的选择

变电所内的软导线选择,是否以变电站的最大短路电流(比如三相短路,一相接地,二相接地)为计算依据?那设备的接地线呢?另外66/11KV,2MVA的变电站,66KV和11KV各侧的载流量是多少?

回帖成功