请教两个问题,关于地震作用最大方向角和薄弱层。三层商铺,柱距较大,最小7米,最大8米。首层4.5米,建模取的5米,二层三层都是3.6米。1、计算下来后SATWE中的地震作用最大方向角为89.6度,这个还用不用带回总信息中再重新计算啊,规范上说是15度,但是对于双向地震作用,0度和90度不都一样吗?求解答2、由于首层很高,形成薄弱层,Ratx1= 0.7126 Raty1= 0.7433 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15虽然系数方大1.15了但是刚度比才0.7多一点,这是不是不行啊,这个我不太懂,以前问别人说是只要放大后不超筋就没关系。还请具体指点。