土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教两个问题,关于地震作用最大方向角和薄弱层。

请教两个问题,关于地震作用最大方向角和薄弱层。

发布于:2011-04-08 16:28:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三层商铺,柱距较大,最小7米,最大8米。首层4.5米,建模取的5米,二层三层都是3.6米。
1、计算下来后SATWE中的地震作用最大方向角为89.6度,这个还用不用带回总信息中再重新计算啊,规范上说是15度,但是对于双向地震作用,0度和90度不都一样吗?求解答
2、由于首层很高,形成薄弱层,Ratx1= 0.7126 Raty1= 0.7433 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
虽然系数方大1.15了但是刚度比才0.7多一点,这是不是不行啊,这个我不太懂,以前问别人说是只要放大后不超筋就没关系。还请具体指点。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangtianci68
    wangtianci68 沙发
    学习了:):):)
    2014-04-25 13:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • baobao0608
    baobao0608 板凳
    1 地震力作用方向不需要回带计算了,因为它与Y轴方向的夹角小于15度。
    2 你这个薄弱层很容易调整的,只要把底层柱子的截面加大,加大底层的侧移刚度,肯定是调过去。能不出现薄弱层,尽量不要出现。
    2014-03-12 12:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某复杂超高层结构方案的选择与优化设计

论文简介: 某办公楼总高约197m ,地上39 层,两侧为竖向交通和辅助用房的剪力墙筒体,中间为四榀单跨框架。针对该带单跨框架的超高层建筑的特殊性,从受力性能和经济性出发,对两种结构方案进行分析对比,选择了混合结构方案作为结构设计的方向。并从中间框架柱、楼面钢梁和加强层连接桁架的布置方面进一步优化结构的设计,使工程在具有良好的结构性能和更优的经济性之间获得平衡,可为此类工程的设计提供参考。

回帖成功

经验值 +10