土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 万银国际大厦基础设计分析

万银国际大厦基础设计分析

发布于:2011-04-08 16:07:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:

在万银国际大厦基础设计中,主楼部分采用基础变刚度调平设计原则,对桩和筏板进行了优化设计,对桩的持力层和类型进行了合理选择。分析了后注浆对持力层压缩模量等物理性能及桩刚度的改变。采用JCCAD软件对主楼与裙房基础间差异沉降进行计算,与现场沉降观测结果进行了对比。



附件名:2011481302250064689.zip

文件大小:487K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fdh925885685
    fdh925885685 沙发

    谢谢楼主分享的好资料。
    2014-06-19 21:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    该文处理了疑难热点问题探讨,解决了实践工作中的有关疑难热点问题; 谢楼主。
    2013-09-28 14:42:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 667 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筏板基础局部处理,急需答复!!

想请教一下各位:30层,剪力墙结构,筏板基础,天然地基。但是由于右上角及左下角的部位受场地限制,也就是筏板挑出宽度受限,基底反力已经超过了地基承载力(修正过后的)。筏板所在土层是强风化砂岩,含泥量较大。能不能局部做桩基础,将力传至下一层土层,即中风化砂岩上。会不会造成不均匀沉降。

回帖成功

经验值 +10