土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 升旗台应该怎么做

升旗台应该怎么做

发布于:2011-04-08 15:15:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做升旗台应该怎么做

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sxxyrh_zhl
    sxxyrh_zhl 沙发
    照图施工,或者在论坛里找找
    2013-07-25 10:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • 牛奶布丁冰
    在论坛里搜搜 会有很多的哈
    2013-07-25 09:13:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】大体积混凝土防止裂缝产生的先决条件在设计还是在施工控制?

国内时施工过不少大体积混凝土基础,根据国内很多控制温度裂缝的资料看,大体从设计配合比及施工措施上予以控制,如采用低水化热矿渣硅酸盐水泥、掺加粉煤灰、减少水泥用量、减少用水量、掺加外加剂等等,施工措施采用冷凝水管,加强养护,合理化浇筑方案等等。现在国外遇上一次因条件限制决定只能从施工措施上控制温度裂缝产生。现施工项目,水泥采用普硅早强水泥(52.5),水泥用量配合比达454,砂率38%,施工温度达到35,无粉煤灰,理论计算其混凝土水化热达到87,因这些条件已经不能改变,只能从施工措施上进行控制,施工中采用内部冷凝水管措施(但根据电子测温结果,测温点在冷凝水管附近的混凝土内部温度比远离冷凝水管的高5--6度),养护采用铺毡蓄水养护,晚拆模(至少7天后),混凝土浇筑过程中,劲量减缓混凝土浇筑速度,且混凝土浇筑过程最好经历一个夜晚(晚间气温低),通过施工措施的控制,现浇筑的多个大体积混凝土基础(除第一个基础因在摸索中,表面出现一些风裂外)未发现裂缝。

回帖成功

经验值 +10